单火智能开关灯灭后闪烁的解决办法---水哥智能家居科普(二)

发表在 经验&玩法 06-14 10:53:03  来自PC 复制链接 手机看帖扫一扫!手机看帖更爽 246 11426

解释一下为什么单火的智能开关会偶有灯具闪烁,而零火版的智能开关就完全没这个情况。 


这个是由这两种智能开关的原理决定的:
1、任何一个智能开关,为了能实现远程控制,都要保持不间断工作,工作就需要供电,单火版由于没有没接零线,没办法形成电回路,所以,只能是从灯具“借电” ,借电导致了灯具在“熄灭”后依然需要有微小电流通过,这就是闪烁的根本原因
2、为什么一般来说可以通过在灯具处并联一个电容来解决这个闪烁问题? 原理也不深奥,利用电容的“储电””放电“原理,把灯具“驱动‘上的滤波电容的放电通过这个并联的电容返回到电网里来解决闪烁问题
3、零火版智能开关不会导致灯具闪烁,因为不需要从灯具借电,火线、零线形成了电回路给智能开关供电,通过继电器来实现灯具的通、断电,对灯具来说,是彻底的断电,当然也就不会有闪烁了

要并接多大容量的电容呢? 一般在0.1微法-0.68微法之间,选用软线的电容为宜,方便接线。 具体的接线方式见附图。新装修房子的,强烈建议都给墙壁灯开关暗盒拉上零线。 老房子智能化改造,没办法,因为大多数老房子当年改电的时候都没拉零线到灯开关暗盒,只能选用单火智能开关。


软线电容的TB链接:安规275V可焊接0.1/1/2uF小风扇小家电水晶灯花灯等电源降压电容(一般选焊线15mm,0.4微法的即可)


隐藏内容为在灯具上并接电容的接线图

以下内容被隐藏,回复本帖后可见


水哥精心挑选的20多篇精华文章,智能小白入门必点  ^_^

新房装修、老房智能改造都在这里--【水哥智能家居】精华帖索引